消防安全技术实务第十七讲:气体、泡沫灭火系统
分值:4-5分
案例中泡沫考试比较低,也是有可能会考到!
盐城:化工厂,苯罐爆炸,用的灭火系统是泡沫,消防机器人
灭火作用,灭火的机理:
隔氧窒息作用
辐射热阻隔作用
吸热冷却的作用
水与泡沫液的混合成分,具有吸热冷却的作用
液体火灾使用泡沫灭火:
水溶性液体,和非水溶性液体
汽油:水溶性液体,是会溶于水的
如果液体溶于水,要使用抗溶性泡沫液体!
水溶性泡沫液的喷射方式:
液上,或者半液下
非水溶性:
都可以,各种不同的泡沫液,成分不同!液下喷射的时候,不能使用蛋白泡沫液
灭火机理:
1+1 联动火灾探测器触发
联动启动-消防泵->供水+泡沫液+比例混合器->混合液->泡沫产生器->发泡产生泡沫->灭火
例如:
小孩玩的吹泡泡!泡沫液+水 混合
故障:
不能正常发泡,问题分析:
1.泡沫液和水比例不对
2.泡沫液失效
3.吸气孔堵塞(泡沫产生器需要空气)
泡沫喷射方式:
半液下喷射的方式:
结构划分:
设施都是固定的:固定式泡沫灭火系统
有些是固定的,有些是不固定的:半固定泡沫灭火系统
移动式泡沫灭火系统:
按照发泡倍数划分:
20-200,给到的式中倍!
用的最多的式低倍数的泡沫灭火系统,中倍数是辅助用灭火
烃类液体:
液上喷射,都是可以使用的!
固定顶罐,直径>18m的,不能使用泡沫炮(焊接)
浮顶罐(外浮顶和内浮顶),灌顶会随着液位的变化上下浮动
外与内区别:在外面是可以看到顶,内的看不到
泡沫枪:辅助灭火使用
设计参数设计:
整个区,最大的罐:灭火的时候用量,输送过程管道的剩余的量,辅助泡沫枪的用量(即为这个区的泡沫灭火总用量)
消火栓的间距不宜小于120米,工艺装置区:60米,泡沫消火栓的间距不宜小于60米
泡沫堰板
下面的这种方式,泡沫损失比较少:
火灾发生之后,对于不能自动关闭的开口,要把流失的泡沫进行补偿
例如:
A类:
某罐高1米,求泡沫淹没深度是多少?
1*1.1+0.6=1.6m,要高于最高保护对象0.6m
B类直接+2m
系统组件及其设置要求:
一般泡沫泵与消防水泵的选择都是一致的
但是泡沫液是有腐蚀性,需要考虑下耐腐蚀性泵
两个泡沫泵20L/s,30L/s,备用泵设置的时候,最低不能低于30L/s
比例混合器,各种场合应该如何选择?
使用环泵式泡沫比例混合器的泵,设计用量的1.1倍
倒流防止器(止回阀)
工程中使用最多:
大口径的式水+泡沫=泡沫剂
干粉灭火系统
喷头喷出的是粉
探测器(联动报警)动作之后(1+1)->火灾自动报警器->启动干粉灭火系统
启动器瓶(左一)电磁阀打开->氮气(驱动器瓶)的容器阀打开(瓶头阀)->干粉压至防护区管网
本质与气体灭火系统类似
干粉灭火系统中,有个减压阀装置(防止压力过高的问题)
碳酸氢钠(普通),磷酸铵盐干粉灭火器(多用途)
以上两个同时用,会发生化学反应
普通干粉灭火剂与多用途干粉灭火剂,不能同时使用
灭火机理:
化学抑制(干粉,七氟丙烷)
带多:1带多
1带1。1个单元1个系统
二氧化碳(固体深位火灾):棉麻,纸张
气体的面积是3%;干粉的面积是15%,开口不能设置在地面
气体是3m/s
1:1备用
防火水幕喷头:开式,大面积
装修材料:矿棉板和岩棉板,保温的时候是A,装修的时候BE
重基础,强归纳,多做题