消防安全技术实务第十七讲:气体、泡沫灭火系统

回复 星标
更多
5

消防安全技术实务第十七讲:气体、泡沫灭火系统


分值:4-5分




案例中泡沫考试比较低,也是有可能会考到!


盐城:化工厂,苯罐爆炸,用的灭火系统是泡沫,消防机器人


灭火作用,灭火的机理:



隔氧窒息作用

辐射热阻隔作用

吸热冷却的作用

水与泡沫液的混合成分,具有吸热冷却的作用


液体火灾使用泡沫灭火:


水溶性液体,和非水溶性液体


汽油:水溶性液体,是会溶于水的


如果液体溶于水,要使用抗溶性泡沫液体!


水溶性泡沫液的喷射方式:

      液上,或者半液下


非水溶性:

      都可以,各种不同的泡沫液,成分不同!液下喷射的时候,不能使用蛋白泡沫液


灭火机理:



1+1 联动火灾探测器触发


联动启动-消防泵->供水+泡沫液+比例混合器->混合液->泡沫产生器->发泡产生泡沫->灭火


例如:

小孩玩的吹泡泡!泡沫液+水 混合

故障:

不能正常发泡,问题分析:

     1.泡沫液和水比例不对

     2.泡沫液失效

     3.吸气孔堵塞(泡沫产生器需要空气)



泡沫喷射方式:


半液下喷射的方式:


结构划分:



设施都是固定的:固定式泡沫灭火系统

有些是固定的,有些是不固定的:半固定泡沫灭火系统


移动式泡沫灭火系统:


按照发泡倍数划分:


20-200,给到的式中倍!


用的最多的式低倍数的泡沫灭火系统,中倍数是辅助用灭火



烃类液体:


液上喷射,都是可以使用的!

固定顶罐,直径>18m的,不能使用泡沫炮(焊接)

浮顶罐(外浮顶和内浮顶),灌顶会随着液位的变化上下浮动

外与内区别:在外面是可以看到顶,内的看不到


泡沫枪:辅助灭火使用


设计参数设计:



整个区,最大的罐:灭火的时候用量,输送过程管道的剩余的量,辅助泡沫枪的用量(即为这个区的泡沫灭火总用量)


消火栓的间距不宜小于120米,工艺装置区:60米,泡沫消火栓的间距不宜小于60米




泡沫堰板



下面的这种方式,泡沫损失比较少:







火灾发生之后,对于不能自动关闭的开口,要把流失的泡沫进行补偿



例如:

A类:

某罐高1米,求泡沫淹没深度是多少?

1*1.1+0.6=1.6m,要高于最高保护对象0.6m


B类直接+2m













系统组件及其设置要求:



一般泡沫泵与消防水泵的选择都是一致的

但是泡沫液是有腐蚀性,需要考虑下耐腐蚀性泵



两个泡沫泵20L/s,30L/s,备用泵设置的时候,最低不能低于30L/s



比例混合器,各种场合应该如何选择?



使用环泵式泡沫比例混合器的泵,设计用量的1.1倍



倒流防止器(止回阀)







工程中使用最多:


大口径的式水+泡沫=泡沫剂





干粉灭火系统



喷头喷出的是粉


探测器(联动报警)动作之后(1+1)->火灾自动报警器->启动干粉灭火系统


启动器瓶(左一)电磁阀打开->氮气(驱动器瓶)的容器阀打开(瓶头阀)->干粉压至防护区管网


本质与气体灭火系统类似


干粉灭火系统中,有个减压阀装置(防止压力过高的问题)



碳酸氢钠(普通),磷酸铵盐干粉灭火器(多用途)


以上两个同时用,会发生化学反应


普通干粉灭火剂与多用途干粉灭火剂,不能同时使用





灭火机理:

      化学抑制(干粉,七氟丙烷)







带多:1带多

1带1。1个单元1个系统








二氧化碳(固体深位火灾):棉麻,纸张




气体的面积是3%;干粉的面积是15%,开口不能设置在地面




气体是3m/s






1:1备用








防火水幕喷头:开式,大面积


装修材料:矿棉板和岩棉板,保温的时候是A,装修的时候BE





重基础,强归纳,多做题