逻辑控制器

  230RCE型逻辑控制器,适合在AC220V电源上运行,为抑制可能的浪涌高压,电源端子上应安装压敏电阻(MOV)。230RCE主机模块,为高电压等级控制器,开关量输入可直接使用AC220V电源,无需另加直流电源,如实例图纸所示。

  其数字量输入分为二组,I1~I4为一组,I5~I8为另一组。同一组内的4个输入必须接到同一相位的电源上;不同的组之间相位才可以不同。通常都用同一相就行了,这样做不会出错。实例中均使用C相作为输入信号电源。

  230RCE模块,无数字量高速输入口,输入频率最大4Hz,不能输入频率超过4Hz的快变信号,对于通常用的开关量输入不存在问题;该型号无板载模拟量输入,如需对模拟量进行测控,则要加模拟量扩展模块(AM),模拟量模块可以连接到任何电压等级的LOGO!设备上,即AM可以连接在LOGO! 230RCE后面,也可连接于数字量扩展模块DM8 230R、DM16 230R后面。

  高电压等级LOGO!主机模块,输出类型只有继电器输出,每个继电器最大电流为10A(阻性负载);继电器触点额定电压为240VAC/VDC,不宜直接用AC380V电压去控制设备。在本实例中,用于控制2只AC220V交流接触器和2只AC220V状态指示灯。在开阀动作进行中,HL1(红色)闪烁,开到位后常亮;在关阀动作进行中,HL2(绿色)闪烁,关到位后常亮。

  带显示屏的LOGO!主机模块,有白色、琥珀色、红色三种背光颜色,编程时可用标志位M25(白色)、M28(琥珀色)、M29(红色)加以控制。实例中,用白色屏幕表示开阀过程;用琥珀色屏幕表示关阀过程;用红色屏幕表示报警状态,表示电机过载或过转矩。

  实例中,KM1,KM2分别是开阀和关阀交流接触器,为防止同时动作造成主电路短路,用各自常闭辅助触头串接于对方线圈中,以实现互锁控制;两线圈电源串接的热继电器常闭触点用于过载保护。

  各数字量输入信号功能,请查看图纸的中文标注。图纸左侧为对应的主电路,右侧为基于LOGO! 230RCE(带LCD屏)控制器的控制电路。

  当LOGO!控制器用于比例调节阀时,要用到模拟量输入模块(AM2)和模拟量输出模块(AM2 AQ),以标准4~20mA信号作为控制信号和反馈信号。因模拟量模块均可使用24VDC电源,为统一使用电源,一般选择直流供电型LOGO!用于比例阀控制,将在以后文章中介绍。