消防安全技术实务第二十讲:应急照明和疏散指示系统,城市远程监控系统,建筑灭火器配置,消防供配电


消防应急照明和疏散指示系统



设置要求


很多内容在书本上都没有,需要好好听几遍,这是新规范(2019/3/1开始执行)



左边:应急照明灯具

右边:灯光疏散指示标志



区分:

自带电源,集中电源:有无蓄电池


集中控制:有应急照明控制器的

非集中控制:无应急照明控制器的



系统的选用:


设置消控室之后:选择集中控制性质的




Ip防护等级:第一位数字是防尘,第二位数字是防水,数字越大,防护等级越大


例如:手机防护等级:IP67





以上是:不同场所照度的要求


今年的重要命题方向:⭐重点







应急照明供电是消防电源供应



不能设置剩余电流动作保护器



竖向:



配电回路,灯具数量:


余量:


安全电压以下的灯具(36V)是A型灯具


交流220V以下是B型灯具


控制器控制设备总数<=3200个,断电后应能工作3H





网络找的图片:



分值1分,或者不考


从实际当中,是城市消防当中的发展趋势;






教材是20s(那是老07规范),新规范10s(11版)




SoE系统,可以管理操作明细,时间同步,相互之间误差不能超过5s


电厂的时间要求更高,不能超过2s



电源:




重点


消防设施,比较多的是灭火器,是可以移动的


灭火器配置,重点掌握,灭火器如何配置计算,配置检查


考试分值:4-5分


1.火灾灭火器类型


第一位:M灭

第二位:灭火剂代号F:干粉,T:二氧化碳,Y:药 ,Q:轻水

第三位:结构特征,S:手提式,T:推车式,Y:鸭嘴式,Z:舟车式,B:背负式

最后一位:容量/质量


高铁上配置2具灭火器,颜色是红色/绿色,大多数是红色:干粉灭火器,绿色:水基型灭火器


例如:

型号:MFSZ-ABC4含义:

M灭火器,F干粉,S:10KG以下,手提式(可以省略),Z:储压式,ABC(磷酸铵盐),4:4kg(干粉是质量)



水基,水雾,泡沫,扑救非水溶性火灾,可燃固体火灾(冷却,降温)


固体,液体,电气,都是可以扑救,上面有个压力表


判断是否要送修:1.年份与2.压力表


黄色标识:超冲,不好,压力过大

红色标志:欠压力

绿色:正常


窒息,冷却,二氧化碳灭火机理


扑救:图书,档案,贵重设备


危险比较大,压力表改为安全阀记住:没有压力表,只有安全阀


判断送修的标准:1.年份,2.称重(低于额定充装量95%)


瓶组的话,低于90%,就要送修



灭火器选用:


碳酸氢钠(bc),磷酸铵盐(abc),干粉




不同场所,火灾危险等级判定

灭火器配置,来判断建筑等级:轻,中,严重


工业建筑:甲乙:严重危险等级 ,丙:中,丁戊:轻


民用建筑比较复杂,并且规律性低



商场,灭火器配置,中危险等级(特殊:13条)




商场的灭火器火灾危险等级:中

办公室,办公楼灭火器火灾危险等级(无电子设备):轻,如果有打印机,计算机:中


一类高中的写字楼,公寓楼:严重




要设置在易于查找位置,便于取用,要悬挂,铭牌朝外,便于判断类型



灭火器上锁:属于B类缺陷



下面是重点,需要记住:


灭火器,配置计算流程,如下:

最后,需要校验,能否有效保护任一点


计算:





校验:




速记装量与级别:

121

342

563




保护面积如下:



计算单元划分:


种类与危险等级不同,不i能划分一个计算单元




灭火器设置点数,如果只给,长宽,如果确认配置的灭火器的点数



习题:



分析:


1.确定火灾种类(A类,固体),灭火器火灾危险等级(丙类,中危险):

      则:单具灭火器最小灭火级别:2A,单位灭火器最大保护面积:75m2/A,最大保护距离(手提):20m

2.计算单元的划分

      按照楼层划分保护单元,80*36

3.整个计算单元最小需配灭火级别

     Q=k*(S/U)

            S:计算单元的保护面积

           U:单位灭火器级别,最大保护面积

            如果属于()之一,需要增加30%的场所

      则:

     0.5*(80*36/75)= 19.2A ~ 20A

4.设置点数计算:

     N=(80/20 )* (36/20) = 7.2  ~ 8 个灭火器设置点

     20 A/8= 2.5A ~ 3A(每个点须配的灭火器级别)


5.每个点需要多少具灭火器:

每个点需要多少具灭火器=3A/单具灭火器的最小灭火级别( 2A) = 1.5 具 ~ 2 (具)


每个点2具,1个楼层8个点,3个楼层


则:2*8*3=48具干粉灭火器,3公斤




每年3分左右


1.负荷等级划分,2.消防配电系统的设置问题


一级负荷:始终要电供应


二级负荷(判定):



三级负荷:

在最末一级配电箱的地方:设置,切换的是电源




负载容量切换:按照由大到小的顺序启动


不能用变频调速器:火灾发生之后,保证消防设施的正常工作:


EPs消防电源/UPs不间断电源,电源太小



后面的每章,每章都是一个规范,


重点看下:(建筑防火和消防设施)






10月份再看这后面的部分:


后面突击第四篇:5章(加油站,加气站),8章(汽车,修车库),12章()即可


第五章:加油,加气站


柴油罐容积折半计算总容积




加油站的设置要求:



站址的选择:周围的安全




1.入口出口分开

2.停车转弯半径9m,坡度<=8m

3.路面不能沥青,易发生火花

4.不能有明火,散发火花





防火通用要求:


罩棚:



伸顶通气管,保证油罐不会被压扁







第八章:汽车库,停车场分类



规范当中是且的关系,实际当中用或的关系


以上选择题考点



10 + 2 




地下汽车库:最大不能大于2000m2


如果设置自喷,防火分区的面积可以加倍


特殊:

1.斜楼板,错层式:


最大4000m2,设置自喷的话可以翻倍

2.室内,有人停留的机械式停车库:

防火分区的面积:2000-2000*35%=1300,设置自喷,可以增加到2600


正常2个,有1个情况


人员与汽车疏散出口,分开设置的



充实水柱:13m,10m


在汽车库当中:10m,满足充实水柱


推荐使用烟感



人防工程,人民防空工程


设置在地下


与燃气锅炉房类似




医院病房:地坪高差不应小于10m






对于电影院与礼堂,即使设置火灾自动报警与自灭系统,也是不允许增加建筑面积的

最大1000m2


人防设置防烟楼梯间,门:甲级门