报警区域和探测区域的划分

回复 星标
更多

报警区域和探测区域的划分

3.3.1 报警区域的划分应符合下列规定:

1. 报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。

2. 电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3 个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过150m 。

3. 甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个 50000m³ 及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。

4. 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域。

3.3.2 探测区域的划分应符合下列规定:

1. 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过 500㎡ ;从主要入口能看清其内部,且面积不超过 1000㎡ 的房间,也可划为一个探测区域。

2. 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过 100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。

3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:

1. 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。

2. 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。

3. 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。

4. 建筑物闷顶、夹层。


练习题


1、感烟火灾探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子 感烟、红外光束感烟、吸气型和( )等探测器。


A.火焰探测 B.光电感烟


C.光纤感烟 D.缆式线型探测




【参考答案】B


【解析】感烟火灾探测器是指响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。




2、对某大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166)的是( )。


A.在高度为12m的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为1.5m


B.在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m


C.在厨房内安装可燃气体探测器位于天然气管道及燃气部位的上部顶棚


D.在宽度为2.4m的餐饮区走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为12.5m




【答案】A


【解析】


线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求:


1)当探测区域的高度不大于 20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m 时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m,故A错误。




根据火灾探测器的安装,应符合下列要求:


1)探测器至空调送风口最近边缘的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;故B正确。


2)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;故D正确。




可燃气体探测器的安装应符合下列要求:


1)安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方;故C正确。