2018消防备考知识点:防烟楼梯间和消防电梯设置要求

回复 星标
更多

2018消防备考知识点:防烟楼梯间和消防电梯设置要求 


2018新版消防工程师教材已经发布,在消防工程师备考过程中,考生要着重针对教材的新增内容和变化内容进行 学习,多做题,多梳理。


鲁班培训整理了消防工程师知识点:防烟楼梯间和消防电梯设置要求,供各位考生备考学 习。 


防烟楼梯间 


防烟楼梯间定义: 

      防烟楼梯间系指在楼梯间入口处设有前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为防火门以防止 火灾的烟和热进入楼梯间。防烟楼梯间设有两道防火门和防排烟设施。发生火灾时能作为安全疏散通道,是高层建筑 中常用的楼梯间形式。 

防烟楼梯间适用范围:

      发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式。 


在下列情况下应设置防烟楼梯间: 

      ①一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑。 

      ②建筑高度大于33m的住宅建筑。 

      ③建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房。

      ④当地下层数为3层及三层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。


防烟楼梯间设置要求 防烟楼梯间除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求: 

      ①当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施。 

      ②在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等,前室可与消防电梯间的前室合用。

      ③前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)的不应小于6m2,居住建筑的不应小于4.5m2;合用前室的使 用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库的不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。 

      ④疏散楼走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。 

      ⑤除楼梯间门和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间及前 室的内墙上不应开设其他门窗洞口。 

      ⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和 房间分隔。 


消防电梯 消防电梯的定义 

      消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较 高的防火要求,其防火设计十分重要。


 消防电梯的设置要求 

(1)下列建筑应设置消防电梯:

      ①建筑高度大于33m的住宅建筑。

      ②一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

      ③设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑 (室)。 

(2)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。 

(3)建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件 的建筑可不设置消防电梯:

      ①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。 

      ②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2丁、戊类厂房。 

(4)符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。 

(5)除设置子啊仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规 定:       ①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。 

      ②前室的使用面积不应小于6m2;与防烟楼梯间合用的前室,楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合 用;楼梯间的共用前室的使用面积不应小于12m2,且短边不应小于2.4m。 

      ③除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

      ④前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。 

(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲 级防火门。 

(7)消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯 间前室的门口宜设置挡水设施。 

(8)消防电梯应该符合下列规定: 

      ①应能每层停靠。 

      ②电梯的载重量不应小于800Kg。 

      ③电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。 

      ④电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。 

      ⑤在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。 

      ⑥电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。 

      ⑦电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

新窗口打开 关闭