消防安全技术实务第十八讲:火灾自动报警系统

回复 已回复1 星标
更多
消防安全技术实务第十八讲:火灾自动报警系统



设置条件:


老年人照料设施(火规)18改老年建筑-》老年人照料


组成

三个系统,探测报警,消防联动,预警


火灾触发信号-》报警控制器-》联动控制器


探测器:自动探测,触发,报警

手动报警:手报

报警控制器:确认火灾发生



烟感,温感特测试(可编码和非可编码)



报警显示器:确认火灾位置,确认火灾情况


火灾检测报告装置




联动控制系统,以下系统:

灭火:水,(高位消防水箱,初期灭火需要)

消防水泵:需要联动,

排烟:防止火灾烟气蔓延

防水卷帘

防火门




气体探测报警系统:

例如:智能家居,厨房可燃气体探测器(气体浓度)



与火灾探测系统类似,这里探测的是电气(回路中电流)





工作原理:

探测器:1.自动探测,2.巡检人员:收报-》火灾报警控制器(确认)-》启动/显示


根据设定的消防安全目标/建筑的具体情况及系统的功能不同,选择不同 的形式:

1.区域报警系统组成最小组成

(没有联动控制器,没有联动功能,只要报警,不要联动,应设置在有人值班的场所):

左边报警控制器,下面是声报报警器,叉子(手报),烟感,温感(温度计)

2.集中报警系统

集中报警系统,由多个区域报警系统组成

sfj:送风机

xfb:消防泵

即,多个区域报警系统,增加组成(主要区别:增加了消防联动控制器),如下:

既要报警,又要联动:

只要需要联动控制器(就要设置消防控制)


3.控制中心报警系统

3.1.有两个以上的集中报警系统

3.2.有2个以上的消控室组成(需要确立一个主消防控制室)

要求:所有的火灾报警和联动控制状态信号,并能控制重要的消防设备

非主消控室之间,只要可以相互传输显示状态即可,不应相互控制




对于各种不同的探测器:

报警区域,探测区域

S报警区域>=S探测区域


1.报警区域:

2.探测区域:

在报警区域基础上,划分探测区域S<=500m2

相对比较独立区域需要单独划分探测区域:



探测器选择:

温感

1.烟感(离子感烟探测器:有放射性物质

左边:正常工作,电离空气:阴阳离子,在外加电场作用下,形成电流,通过电流值

右边: 当烟气进入之后,电离阴阳离子,电流变小

烟气吸附在阴阳离子上

不能用场所:烟气大,风大,湿气大


2.烟感(光感感烟探测器,实际气孔用的最多):

凸透镜:汇聚光线,电阻值会发生变化

电压不变情况下:电流会变,检测电流值!


火灾发展发生曲线:

初期发展-》充分燃烧-》衰减阶段

初期:

      根据火灾特点,选择火灾探测器:温度,烟气,火焰,光

            阴燃(不完全燃烧):烟高,温度上升慢,使用一氧化碳探测报警器


不同场所,探测器的选择:

1.点型感烟探测器:



高海拔:空气稀薄,阈值:比较久




安全出口标志:是温感联动,最后关闭



例如:

汽车库:尾气产生,13版使用温感,13版之后使用的烟感


火焰探测器:


金属和无机物燃烧特点:

      无火焰










根据火灾的特点:来选择适当的火灾自动探测器



重点,难点来了


1台火灾控制器,设备总数:1个可编的探测器为1个点,即总3200点最大

联动为一半

会计算:火灾报警控制器和联动控制器的台数

还有一种,联动型报警控制器:综合型,既能报警又能联动,能控制的设备总点数:3200点,(报警的+联动的)




情况1.报警点可以全设置,但是联动点只能1600,如果联动有剩余,可以给报警点,如果报警点有剩余,不能给联动点使用!

情况2.综合性控制器,一个回路,联动和报警





1总线回路发生短路,故障,当某条总线回路不能工作的时候,如何保证其他回路正常的使用?


设置总线短路隔离器(屏蔽)


保护的设备,是可编程的设备,要求1台不超32点


总线回路隔离器不能穿越防火分区的管理消防设备!下图需要3个总线短路隔离器




确定好火灾探测器之后,如何设置



保护面积,探测器保护半径,房间高度,屋顶坡度


要会查上面的表

     N=S/(k*A)

A。单个探测器的最大保护面积

S。区域的面积

K。修正系数(规范没有明确),一般会告诉你,没有要求的情况下,取小的


探测器布置:



校验最大保护半径





梁下垂不超200mm,不计,超过600mm要加1个














例子:

联动型报警器:

总线回路:

      报警      28点

      联动      28点

问:总线回路中,还能接入多少个报警点,多少个联动点?

思路:

     总: 1600,1个回路:200个,200*10%-56=124;最多报警点

                             100*10%-28 个联动点


例题:某系统中,有6000个联动点,有12000个报警点,准备使用联动型报警控制器,至少需要几台联动型报警控制器?

倒序阅读 1# 2019-06-07 12:45

例题1:

联动型报警器:

总线回路:

      报警      28点

      联动      28点

问:总线回路中,还能接入多少个报警点,多少个联动点?

思路:

     总: 1600,1个回路:200个,200*10%-56=124;最多报警点

                             100*10%-28 个联动点