消防安全技术实务第十五讲:自动喷水 、水喷雾灭火系统

回复 星标
更多
5

消防安全技术实务第十五讲:自动喷水 、水喷雾灭火系统


自动喷水灭火系统的主要系统组件和设置要求



1.报警阀组

2.喷头


最上面:溅水盘


喷头介绍:


闭式喷头直立形            上喷,柱状的水,溅水盘下弯

下垂形                              下喷                  和上面的区别:方位不同


闭式喷头,有个液柱:玻璃泡液柱,工程动作温度,就会爆掉


RTI:相应时间 (m.s)的0.5次

标准喷头响应时间:80-350

特殊喷头响应:50-80

快速喷头响应:<50


民用建筑:净空高度>8m            非仓库型的特殊应用喷头


快速响应喷头:用在人员密集场所(歌舞娱乐..)


边墙型喷头:酒店旅馆


闭式喷头玻璃泡液柱颜色,对应的工程动作温度(比正常温度高30°):

橙 57

红 68

黄 79

绿 93


喷头布置:


喷头数量,根据火灾危险等级,单个喷头最大保护面积不同

2类:

标准覆盖面积喷头

扩大覆盖面积喷头


建筑有6层,每层s1,喷头数量计算公式:


1.喷头数量=s1*6层/单个喷头的最大保护面积

2.喷头数量=s1/单个喷头的最大保护面积*6(用这个)


使用第二种方法!

      





挡水板(拦水)


当喷头上方有孔洞,有缝隙,可以让水往下:面积>=0.12m2





二。报警阀组




重点:湿式报警阀组


左边是报警管路(报警管路控制阀),放水阀,试警铃阀

为了防止系统误启动:

1.延迟器      

2.补偿器



系统侧压力小

供水侧的压力大


水力警铃:水流撞击


工作压力:>=0.05MPa


3m的地方,测试出声压>=70dB




压力开关:

1.根是公共线

2.根是控制室

3.根是水泵现场控制柜


干式报警阀组


系统侧充斥的是高压气体



充气管路,有个空压机

紧急手动控制装置(打开雨淋阀),就地手动控制

滴水阀:低泻高封阀




一个报警阀组可以控制的喷头的数量:

      根据数量可以确定需要报警阀组的数量


串联情况,要分别计算各灭火系统的阀组数量,当其他的系统通过串联接入湿式系统,要把他们的喷头的数量也要算入湿式的喷头数量里面


如上图:串联的情况

干式和预作用设置在湿式系统中,串联

干式2个报警阀组      1个报警阀控制500

预作用2个报警阀组      1个报警阀组控制800

湿式系统1000+800+1000,用来计算2800/800=4个报警阀组

则整个系统需要:8个报警阀组



例如:

某建筑20层,层高3m,湿式自喷,每层设置30个喷头,建筑中需要设置多少个湿式报警阀组?


1个报警阀组800个

1个就够了

如上,单个喷头最高和最低的位置高差,超过50m了,所以至少要设置两个报警阀组!!!

报警阀组一般设置在便于操作的地方,距离地面高度1.2m的地方




用于指明某个场所发生火灾,主要的信号动作,送到消控室!



水流指示器,反馈信号线有故障


水流指示器设置要求:

算数量设置:

      火灾危险等级

      耐火等级

      防火当中的防火分区的面积(防火分区)




对系统进行联调

设置在报警阀组最不利点的喷头处(最高最远的那个喷头处)


数量:1个25mm的试水阀(压力表设置在试水阀的前),一个报警阀组设置1个


压力表设在试水阀的前面,用来测试动压






双1分钟,单2分钟


一用一备,两用两备


新窗口打开 关闭