消防水池有效容积计算
公式1:
V水池容积=V消防用水量(室内+室外)-V市政给水补数量
公式2:
V=3.6qt 最终单位立方米(m3)
q:各种不同消防设施,在发生火灾之后,每种具体的消防设施的消防用水量是多少!单位是(L/s)
t:火灾持续时间,单位是H,小时
公式来源:
消防火灾的持续时间是h(小时),消防给水流量是L/s,小时转换为秒即:3600s
注:
V室外+V室内-V补水
室内消火栓:1.只要建筑物全楼设置1种以上的自喷系统:如果高度<=50m,室内消防给水设计流量>20L/s
2.单多层时(只要建筑物全楼设置1种以上的自喷系统),流量可以-50%,最小不能低于10L/s
如果是叫:设计流量,是折减之后的!
当有多种自动喷水灭火系统的时候,取最大的
当有水幕(水幕不是灭火的作用,1:防护冷却,2.防火分隔)的时候:水幕的给水流量持续时间,根据保护对象的耐火极限计算的,例如:中庭使用防火隔墙,使用了冷却水幕,则水幕的持续时间为1H
市政有两路以上的补水:
15L/s
20L/s
当有一路无法使用的时候,最不利原则!只考虑最小15L/s
例子:
有一个建筑高度32m高,商业楼,1-5层商场,中间有中庭
室外消防给水设计流量:15L/s
室内消防给水设计流量:20L/s
全楼设置湿式自动喷水灭火系统,自喷的消防给水设计流量:15L/s
中庭:雨淋系统:消防给水设计流量20L/s
中庭1-5层,使用防火隔墙进行分隔,隔墙两侧设置防护冷却水幕:10L/s
整个建筑有2路给水,1路60m3/h,2.40m3/h
计算消防水池的有效容积:
思路:
1.确定火灾持续时间 3H
2.建筑发生火灾室外消防给水设计流量是多少
室外消防设计流量(室外消防用水量):
V水池=3.6*15*3
室内消防用水量:
V室内消火栓=3.6*20*3
V自喷消防用水量=3.6*20*1 当建筑物设置1种以上(湿式+雨淋)的自动喷水灭火系统(自喷的给水时间1H),取大的设计流量
V水幕消防给水量=3.6*10*1 这里的1H是指水幕的保护对象(防火隔墙)的耐火极限时间
V补水量=40*3 根据最不利原则两路取最小1路
V消防水池有效容积=V水池+V室内消火栓+V自喷消防用水量+V水幕消防给水量-V补水量
1.首先,要知道不同建筑类型的场所,不同火灾危险性下的火灾持续时间
民用建筑->公共建筑->高层建筑(指:高度>24m)