消防水池有效容积计算

回复 星标
更多

消防水池有效容积计算


公式1:

V水池容积=V消防用水量(室内+室外)-V市政给水补数量


公式2:

V=3.6qt            最终单位立方米(m3)

q:各种不同消防设施,在发生火灾之后,每种具体的消防设施的消防用水量是多少!单位是(L/s)

t:火灾持续时间,单位是H,小时


公式来源:

消防火灾的持续时间是h(小时),消防给水流量是L/s,小时转换为秒即:3600s


注:

V室外+V室内-V补水

室内消火栓:1.只要建筑物全楼设置1种以上的自喷系统:如果高度<=50m,室内消防给水设计流量>20L/s

                    2.单多层时(只要建筑物全楼设置1种以上的自喷系统),流量可以-50%,最小不能低于10L/s 

如果是叫:设计流量,是折减之后的!


当有多种自动喷水灭火系统的时候,取最大的

      当有水幕(水幕不是灭火的作用,1:防护冷却,2.防火分隔)的时候:水幕的给水流量持续时间,根据保护对象的耐火极限计算的,例如:中庭使用防火隔墙,使用了冷却水幕,则水幕的持续时间为1H


市政有两路以上的补水:

     15L/s

     20L/s

当有一路无法使用的时候,最不利原则!只考虑最小15L/s


例子:

有一个建筑高度32m高,商业楼,1-5层商场,中间有中庭

室外消防给水设计流量:15L/s

室内消防给水设计流量:20L/s

全楼设置湿式自动喷水灭火系统,自喷的消防给水设计流量:15L/s     

中庭:雨淋系统:消防给水设计流量20L/s

中庭1-5层,使用防火隔墙进行分隔,隔墙两侧设置防护冷却水幕:10L/s

整个建筑有2路给水,1路60m3/h,2.40m3/h


计算消防水池的有效容积:

思路:

1.确定火灾持续时间      3H

2.建筑发生火灾室外消防给水设计流量是多少


室外消防设计流量(室外消防用水量):

V水池=3.6*15*3
室内消防用水量:

V室内消火栓=3.6*20*3

V自喷消防用水量=3.6*20*1            当建筑物设置1种以上(湿式+雨淋)的自动喷水灭火系统(自喷的给水时间1H),取大的设计流量

V水幕消防给水量=3.6*10*1      这里的1H是指水幕的保护对象(防火隔墙)的耐火极限时间

V补水量=40*3                  根据最不利原则两路取最小1路


V消防水池有效容积=V水池+V室内消火栓+V自喷消防用水量+V水幕消防给水量-V补水量












1.首先,要知道不同建筑类型的场所,不同火灾危险性下的火灾持续时间




民用建筑->公共建筑->高层建筑(指:高度>24m)