消防安全技术实务第十四讲:自动喷水灭火系统


1.工作原理,故障分析



准工作状态下,配水管道是充满水的

      报警阀组前供水测,报警阀组之后,称为配水侧(系统侧)


湿式自动喷水灭火系统:


报警阀组:

供水测压力表:下腔压力表

配水侧的压力表:上腔压力表

边上:报警管路控制阀,且常开      

            在报警管路当中,还要接【延迟器,水力警铃,压力开关】

水流指示器

喷头:玻璃泡液柱 

末端试水装置


在系统处于没有火灾的情况下(准工作状态):

      供水测的水从高位消防水箱

在准工作状态下,在配水侧如果漏水的情况:


延迟器:下面有个节流器(节水孔),当延迟期充满水,水力警铃和压力开关才能开启,容量通常十几升

只有压力开关开启,才会启动消防水泵,否则供水来自高位消防水箱


当湿式报警阀被轻微拧开(例如:有漏水的情况)

为了防止系统的误启动,

1.设置延迟器

2.此时需要对上腔进行补水(补偿器):

      2.1.内补偿(内补偿在湿式报警阀的里面)

     2.2.外补偿


玻璃泡液柱:

      不同的颜色起爆的温度不同


水流指示器(有编号,可以定位层与位置):

      当水有流动的时候,T,就变成 =闭合,就会发送信号到消控室,这时候,水力警铃没有报警,系统侧水压降低,当低于某个数值,湿式报警阀就会拧开,高位水箱(初期灭火用水)就会大压补水,延迟期充满水,水力警铃报警-》压力开关动作-》信号送到消控室-》在消控室联动启动消防水泵(此时灭火用水就来自消防水池)


信号闸阀:

      便于管网检修(关掉就可以更换闭式喷头)


干式自动喷水灭火系统:


平时五水,里面充满了高压气!用来启动系统

工作原理:


干式报警阀的平衡机制(处于准工作状态):系统侧的气压与下腔侧的水压互相作用,保持平衡

系统侧的高压来自于:空压机(给系统侧供气)


干式报警阀误启动:在干式报警阀上侧设置一个压力开关(对于干式自喷系统侧气压进行检测)

如果系统侧漏气:

当系统侧的压力<压力开关设置值      压力开关启动空压机进行补气,这个压力开关(气压检查)的动作要早于干式报警阀之前

系统侧气压:02-03.MPa

喷头爆掉之后,进行排气,当压力小于一定的竖直,干式报警阀被打开,高位水箱作用

自动排气阀(系统侧最高点):

      加速排气,连锁关闭供气(空压机)


当干式报警阀被打开之后,水1路冲向系统侧,一路冲向报警管路

水流指示器开始动作

有水之后,末端喷头爆掉,水开始喷洒

报警管路动作之后:启动水力警铃和压力开关-》消控室,联动启动消防水泵


问题:

      湿式自动喷水系统

      干式自动喷水系统,不需要延时器,空压机就进行了延迟作用了

      


三。预作用自动喷水灭火系统



准工作下系统侧无水,系统侧充低压气,压力:0.03-0.05MPa

低压气用来检测系统的气密性



火灾探测器(烟感和温感):

      早期探测火灾,比喷头先动作(早)

     1.烟感》温感

      

      

预作用报警装置(报警阀):

      探测器是烟感+烟感                   或者烟感+手报

      某一个烟感动作之后,将信号发送到消控室,在有另一个烟感动作,两个条件同时满足的情况,火灾报警器和联动控制器会发出信号


火灾报警控制器:

      打开电磁阀-》预作用报警打开-供水测水上去,即为准工作状态

      

可以用来代替干式喷水,且时间不会被延迟


电磁阀打开之后,即同湿式自动喷水灭火系统


排气阀:

      里面由于也是有气的(低压),也要使用排气阀


压力开关:用来检测低压



启动方式1:只通过探测器来启动,才能打开电磁阀                  即:单联锁启动

启动方式2:只通过探测器来启动+抵押压力开关信号               即:双联锁启动




四。雨淋系统


      

属于开式系统,开式喷头,只要管网有水,就会喷

准工作状态下:无水



1.设置火灾探测器

      1+1(温感+温感)      或者温感+手报


用于:火灾危险等级比较高的场所


温感动作之后,信号发送到报警控制器,联动控制器-打开电磁阀-高位水箱供水-系统侧直接喷水

           1路去系统侧

           1路去报警管路-压力开关发送信号到消控室(启动消防泵)








2.使用范围与场所


湿式自动喷水灭火系统

温度要求:      4-70°c之间


北方温度过低:

温度<4 温度高于70,则采用干式自动喷水灭火系统


预作用自动喷水灭火系统:


系统侧冲低压,如果低压漏气,冲水的时候就会漏水



雨淋系统使用场景:

喷头多, 喷水多







3.自喷相关参数的设计问题



相同情况下,仓库和仓房相比,仓库具有更大的火灾危险性:

民用建筑(重点):

一类高,地下半地下:

自喷的火灾危险等级(4类8级别):


需要记忆:

如何判断问题:

1.场所根据题干是否需要自喷

2.火灾危险等级

3.喷水强度


下面表格需要记住(喷水强度和作用面积指:在前面的喷水强度下,最大的保护的面积):

大多数的民用建筑:喷水持续灭火时间:1h


湿式自喷,净空高度最大不能超过8m


喷头:标准喷头

当:净空高度12-18时,喷头则变成非仓库型特殊应用喷头




设置稳压装置的时候,最不利点的工作压力不应低于:0.1MPa



水幕系统的设计基本参数:

本质上与湿式一样,只是喷头用的是水幕喷头


煤矿应用



喷水强度的单位:L/s.m


下次: