5
消防安全技术实务第十三讲:室内外消火栓
1.火灾持续时间
v=3.6qt
室外消防用水量:
3.6*15*3
室内消防用水量 >20L/s可以-5:
3.6*20*3
自喷+雨
3.6*20*1
水幕:持续时间根据保护对象的耐火极限决定
3.6*10*1
-403/h*3
水幕的消防用水量耗时=防火隔墙耐火极限
中庭防火隔墙的耐火等级1H
消防水池和高位消防水箱的区别:
消防水池 整个火灾持续时间的消防用水量的需要
高位消防水箱:只用来初期消防用水量的需要
水池的容积很大
多数情况,水池设置在地面或者地下
水箱设置在高位