百人疏散宽度指标

回复 已回复2 星标
更多

百人疏散宽度指标




建规中对于除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑的百人疏散宽度如下表规定:


例:

大型公共建筑疏散宽度指标上写了≤2500座的一二级电影院的宽度指标楼(m/百人)梯跟门都是0.75 你的是1600座 则总的疏散宽度为1600/100*0.75=12m。如果设置4个出口一个出口为3m, 一股人流的疏散宽度为0.55m 则一个门的疏散人流能力为3m/0.55≈5.45股

每个疏散口的人数是1600/4=400人

则总的疏散时间=400/(5.45*43)=1.70min小于规范中的2min (其中43是平坡地的人流疏散能力,阶梯的是37)

阶梯的是400/(5.45*37)=1.98也符合,所以你这个电影院 四个出口,每个三米就符合

疏散宽度是指某一个区域(一般按防火分区或楼层为单位)的安全出口总宽度。

安全出口就是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。但通向楼梯的出口宽度如果与楼梯梯段本身宽度不同,此出口的疏散宽度按最窄处计算。另某些情况也可在相邻防火分区的防火墙上开设甲级防火门,作为疏散口,但疏散宽度计算中,借用相邻防火分区的宽度不能超过3m。

疏散是将密集的城市人员、物资、工业,分散转移的行动。按时机可分为早期疏散、临时疏散、紧急疏散;按容积可分为人口疏散、工业疏散;按任务可分为城市人口、物资的疏散计划,疏散地区的安置准备。只有平时做好各项准备,战时才能达到预期的目的。


一、非高层单项疏散宽度

1、各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m;

2、疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。

3、人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。

4、人员密集的公共场所及观众厅疏散门净宽不应小于1.4m,门应外开,不应设门槛,门口内外1.4m范围内不设踏步。

5、人员密集的公共场所室外疏散小巷净宽不小于3m,并应直接通向宽敞地带。

6、室外疏散梯和可作为疏散的金属梯净宽不小于0.9m,室外消防梯净宽不小于0.6m。

二、高层的单项疏散宽度

1、高层公共建筑位于两个安全出口之间的疏散门净宽不应小于0.9m,位于尽端的不应小于1.4m。

2、高层建筑内走道和楼梯净宽不小于1.0m/通过100人,首层外门总宽应按其上层人数最多一层计算。且内走道和首层外门的净宽不小于《高规》表6.1.9的各项指标,楼梯净宽不小于《高规》表6.2.9的各项指标。

3、疏散楼梯间及其前室的门净宽不小于1.0m/通过100人,且不应小于0.9m。

4、单面布房的住宅,其走道出垛处的净宽不应小于0.9m。

5、人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.8m/通过100人计算,且不应小于1m,边走道不宜小于0.8m。

6、人员密集的观众厅外疏散走道和疏散门净宽按平坡地面0.65m/通过100人,阶梯地面0.8m/通过100人计算,且不应小于1.4m。门应外开,不应设门槛,门口内外1.4m范围内不设踏步。厅内每个疏散出口平均通过人数不应超过250人。

7、人员密集场所设在高层(半)地下室,各类宽度不小于1.0m/通过100人。

8、室外疏散梯最小净宽不小于0.9m。

9、超高层停机坪每个出口净宽不宜小于0.9m。

2019-05-15 23:26:13更新过

正序阅读 2# 2019-04-18 19:40

疏散宽度=人数*图中指标/100

1# 2019-04-18 19:39

人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带!

新窗口打开 关闭