泄压面积
公式:
A=10CV2/3
式中:A—泄压面积(m2);V—厂房的容积(m3);
C—厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3)
第一步:计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。
长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。
第二步:如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;注:长径比用来判断,泄压计算是否分段
分段方法:
0<长径比≤3,不需要分段计算;
3<长径比≤6,需要分两段计算;
6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可)
第三步:代入公式计算泄压面积。
例题:某乙烯聚合厂房,地上 1 层,总建筑面积为 1500 ㎡,划分为 1 个防火分区。该厂房建筑高度为 8m,建筑平面几何外形为长方形,长边为 60m,短边为 25m,该厂房的泄压面积不应小于( )㎡。(乙烯 C 值取 0.160,40002/3=252,60002/3=330.2,120002/3=524.1)
A.1153.02 B.806.4 C.835.56 D.1056.64
解析:
第一步:计算长径比,如果经计算出来的长径比大于3,则分成两半再重新计算。为什么要计算长径比呢,这是因为如果一个建筑太长了那个泄压的地方可能会无法满足整个建筑泄压的需要。
图一长径比=60*【2*(8+25)】/4*8*25=4.95大于3,则把该建筑分成两半,
图二长径比=30*【2*(8+25)】/4*25*8=2.48小于3,按图二来计算泄压面积
第二步:
泄压面积公式=10*C*V(2/3)
这个V用图二的体积=30*25*8=6000立方米
代入公式:A=10*0.16*6000(2/3)=528.32
第三步:因为该厂房是分为两半来计算泄压面积的,所以总的泄压面积=528.32*2=1056.64
例题:某单层独立建造的喷漆间,该喷漆间建筑高度为7m,建筑平面几何外形为长方形,长边为60m,短边为25m,该厂房的泄压面积不应小于()㎡
(喷漆间C值取0.150,52502/3=302;105002/3=480)
A.906 B.1440 C.453 D.720
第一步:计算长径比
图一长径比:60*【2*(7+25)】/4*7*25=5.79大于3,分成两半重新计算
图二长径比:30*【2*(7+25)】/4*7*25=2.74,符合要求
第二步:泄压面积公式=10*C*V(2/3)
这个V用图二的体积=30*25*7=5250立方米
代入公式:A=10*0.15*5250(2/3)=453
第三步:因为该厂房是分为两半来计算泄压面积的,所以总的泄压面积=453*2=906
76854161 回复含违规内容 显示全部楼层 举报
76854161
例1.已知条件:甲醇合成厂房H=6m、L(长)=100m、L(短)=40m,求泄压面积。
1)计算长径比:100*2(40+6)/4*40*6=9.58>3,分四段;长径比的作用是用来判断是否需要分段计算
2)计算厂房容积:V=25*40*6=6000m³;
3)计算每段泄压面积:A1=10*0.11*(6000)2/3=363.2m²;
4)计算总的泄压面积:A=4A1=363.2*4=1452.8m²。
注: