消防安全技术实务第十九讲:防排烟系统
比较难理解
在课后需要好好关注,综合和案例中考试比较多,技术标准从去年开始,还没有好好考过!
防烟与排烟的区别:
防烟:相邻区域,防止烟气蔓延。。送风,增压,则烟气就无法进入,1.自然通风,2.机械加压送风
排烟:对于发生火灾的区域,需要进行排烟
防火分区,划分防烟分区,及时把烟气排出去!!是便于排烟
民用建筑:
工业建筑设置排烟设施的有:
防烟系统设计:
地下通常不会有可开启与自然通风的条件
只要是合用的,都是要设置加压的
甲进,乙出
避难走道:防火分区-》避难走道前室:设置甲门
前室出来-》避难走道:设置乙门
都是要设置防排烟系统
避难层面积怎么计算?
5人/m2
设计风量=计算风量*1.2
1.防止气流之间相互干扰(有可能自然排风口,变成了机械排烟的送风口)
气体灭火系统:七氟丙烷要设置泄压口距离底部(其高度要>=室内净空高度的2/3)
<70度:S整个窗户的*Sin开启角度值
机械排烟系统
排烟防火阀:
防火阀工程动作温度:70度(防火)
排烟防火阀,工程动作温度:280度(防烟)
1,2,4:平时处于常闭状态(需要联锁启动排烟风机)
3:入口常开,需要联锁把排烟风机关闭
排烟防火阀:防止火灾热烟气蔓延
为什么需要补风:
例如:家里洗澡的时候,卫生间有水雾,当打开排风扇,效果比较差,如果下面加个送风机,效果就会比较好
下送,上排,排水雾的效果就非常!
排烟的补风系统就是这样的
目的(主要就是保证排烟效果):
1.防止产生负压
2.防止排烟效果太差(下送,上排)
设置排烟系统的要求:
设计排烟量=S防火分区面积*排烟量(上图60)*1.2
(计算排风量)
校验:单台>=15000m3/h
或开启窗>=S防火分区2%
下图:多个防烟分区:
1.净空高度>6m的时候,
设计排烟量=max(最大的防烟分区)*60*1.2
2.净空高度<=6m的时候
设计排烟量=相邻2个防烟分区面积相加最大的那个值*60*1.2
防烟分区面积:净空高度在3米到6米,一个防烟分区的最大面积不能超过1000m2
设计排烟量:
S(各个防烟分区最大的)*2*60*1.2>=107000m3/h
自然排烟:
储烟仓厚度>=净空高度20% && >=500mm
机械排烟:
储烟仓厚度>=净空高度10% && >=500mm
烟气距离地面的高度:
最小清晰高度=净空高度-储烟仓厚度
需要记住上面的公式Hq
多层公建的最小清晰度取最大的值
加压送风机的启动:
1.控制柜的控制方式,从自动改为手动状态
2.是联动启动(控制器处于自动状态,控制柜也是处于自动状态)
楼梯间的加压送风装置保持敞开,前室常闭
启动相响应时间,火灾确认之后,15s之内
判定方式:通过模块的地址码来确认楼层
15s内 开启排烟有关的系统
30s内 关闭无关的系统