消防安全技术实务第十五讲:自动喷水 、水喷雾灭火系统
自动喷水灭火系统的主要系统组件和设置要求
1.报警阀组
2.喷头
最上面:溅水盘
喷头介绍:
闭式喷头直立形 上喷,柱状的水,溅水盘下弯
下垂形 下喷 和上面的区别:方位不同
闭式喷头,有个液柱:玻璃泡液柱,工程动作温度,就会爆掉
RTI:相应时间 (m.s)的0.5次
标准喷头响应时间:80-350
特殊喷头响应:50-80
快速喷头响应:<50
民用建筑:净空高度>8m 非仓库型的特殊应用喷头
快速响应喷头:用在人员密集场所(歌舞娱乐..)
边墙型喷头:酒店旅馆
闭式喷头玻璃泡液柱颜色,对应的工程动作温度(比正常温度高30°):
橙 57
红 68
黄 79
绿 93
喷头布置:
喷头数量,根据火灾危险等级,单个喷头最大保护面积不同
2类:
标准覆盖面积喷头
扩大覆盖面积喷头
建筑有6层,每层s1,喷头数量计算公式:
1.喷头数量=s1*6层/单个喷头的最大保护面积
2.喷头数量=s1/单个喷头的最大保护面积*6(用这个)
使用第二种方法!
挡水板(拦水)
当喷头上方有孔洞,有缝隙,可以让水往下:面积>=0.12m2
二。报警阀组
重点:湿式报警阀组
左边是报警管路(报警管路控制阀),放水阀,试警铃阀
为了防止系统误启动:
1.延迟器
2.补偿器
系统侧压力小
供水侧的压力大
水力警铃:水流撞击
工作压力:>=0.05MPa
3m的地方,测试出声压>=70dB
压力开关:
1.根是公共线
2.根是控制室
3.根是水泵现场控制柜
干式报警阀组
系统侧充斥的是高压气体
充气管路,有个空压机
紧急手动控制装置(打开雨淋阀),就地手动控制
滴水阀:低泻高封阀
一个报警阀组可以控制的喷头的数量:
根据数量可以确定需要报警阀组的数量
串联情况,要分别计算各灭火系统的阀组数量,当其他的系统通过串联接入湿式系统,要把他们的喷头的数量也要算入湿式的喷头数量里面
如上图:串联的情况
干式和预作用设置在湿式系统中,串联
干式2个报警阀组 1个报警阀控制500
预作用2个报警阀组 1个报警阀组控制800
湿式系统1000+800+1000,用来计算2800/800=4个报警阀组
则整个系统需要:8个报警阀组
例如:
某建筑20层,层高3m,湿式自喷,每层设置30个喷头,建筑中需要设置多少个湿式报警阀组?
1个报警阀组800个
1个就够了
如上,单个喷头最高和最低的位置高差,超过50m了,所以至少要设置两个报警阀组!!!
报警阀组一般设置在便于操作的地方,距离地面高度1.2m的地方
用于指明某个场所发生火灾,主要的信号动作,送到消控室!
水流指示器,反馈信号线有故障
水流指示器设置要求:
算数量设置:
火灾危险等级
耐火等级
防火当中的防火分区的面积(防火分区)
对系统进行联调
设置在报警阀组最不利点的喷头处(最高最远的那个喷头处)
数量:1个25mm的试水阀(压力表设置在试水阀的前),一个报警阀组设置1个
压力表设在试水阀的前面,用来测试动压
双1分钟,单2分钟
一用一备,两用两备